belokuriha Дата: Четверг, 24.04.2014, 20:17 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 3
Статус: Offline
Господа , думаю не составит труда вам ответить на такой вопрос, теоретически думаю он должен пройти на ура , а вот практически как то даже не знаю.
-Есть Бирюза v3 , есть Бирюза v5 , Есть ПЦН-40 - на котором установлена ПО Комплекс 777+ , есть конфигуратор Cfg777plus в котором писалась конфигурация под Бирюзу v5 . Требуется слить конфигурацию с Бирюзы v3 с помощью Cfg777plus и дальше эту сохранку добавить к той что на пятую версию и после залить на сервер ПЦН-40 в программу Программный комплекс ИСБ «777» v7.0 .

Вопрос: реально ли с помощью конфигуратора подключиться к версии 3 и слить с нее не повредив программу что залита, и при считывании нужно ли переводить процессор в загрузчик или можно слить подключившись прям в работе ?
 
Гость Дата: Четверг, 24.04.2014, 23:10 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Цитата belokuriha ()
.............Вопрос: реально ли с помощью конфигуратора подключиться к версии 3 и слить с нее не повредив программу что залита, и при считывании нужно ли переводить процессор в загрузчик или можно слить подключившись прям в работе ?


Задачу вы себе поставили не простую... smile Как я понял Бирюза v.3 работает без ПЦНа ? И еще не совсем понятно, в итоге у вас должы работать Бирюза v3 и v5 в одной системе с выводом на общий ПЦН с установленным ИСБ "777" v7, я правильно понял ?
Как вы хотите "прилепить" ее к существующей да еще и к ИСБ v.7. Она вам может быть полезна только для изучения алгоритма работы существующей системы (при отсутствии проектной документации например). Если же алгоритм известен проще дописать конфигурацию вручную. (все вышесказанное ИМХО).
В любом случае будет интересно услышать здесь ваше решение этой задачи (с подробностями).
P.S.
Проконсультировался с специалистом, говорит что считать конфигурацию указанным вами способом вполне возможно. Прибор в загрузчик переводить ненужно. Если процесс считывания будет "зависать", попробуйте отключить все оборудование(МАШ, ВПИУ...) оставив только КСО (Бирюзу).
Удачи. Ждем отчет об экспериментах.

Сообщение отредактировал yuriks75 - Пятница, 25.04.2014, 09:27
 
belokuriha Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:08 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 3
Статус: Offline
Ок , о результатах естественно отпишусь.

Добавлено (06.05.2014, 17:08)
---------------------------------------------
И снова здравствуйте. biggrin

Ну собственно рассказываю о своих достижениях.

А они я скажу даже очень положительные.Собрал я значит все 3 Березки в одну кучку по связи , завел я все это на ПЦН , перекрестясь левой пяткой нажал считать конфигурацию с Берюзы V3 , и ..... biggrin все пошло , показалась версия сие аппарата и пошло считывание конфигурации..

После сохранив это все в разные файлы , собрал в один куда вошли 2 пятых версии и одна третьей , залил на сервер , запустил Комплекс , и вуа-ля все три версии в интерфейсе .. Посему на этом все , мой вопрос решен , всем огромное спасибо за содействие в моем вопросе ..

 
yuriks75 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 00:29 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Спасибо за отчет
 
nikkivol1987 Дата: Пятница, 14.05.2021, 11:46 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Вопрос таков.
Есть впу 40 на зелёной плате версия 05.умерла.
Взяли новую на красной плате версия 51,можно ли подружить её со старой бирюзовый.
Так как поставив её связь установилась а вот снять сработал либо что ли бо сделать с вру не получается.
 
yuriks75 Дата: Пятница, 14.05.2021, 12:38 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата nikkivol1987 ()
Здравствуйте. Вопрос таков.
Есть впу 40 на зелёной плате версия 05.умерла.
Взяли новую на крас


Лично мне не известна версия 05 ПУ40 (наверно очень старая или вы опечатались и имели ввиду 55). Здесь еще есть смысл указать версию Контроллера МК-1. Но суть в том что версии 51, 53, 55... ВПУ-40 работают с контроллерами МК-1 пятого поколения (это прошивки v.207 и выше). А например версии 31, 33... ПУ-40 работали с контроллерами третьего поколения (прошивки v.108 - 119). и на сколько мне известно совместимости у них нет, но я могу ошибатся.
В любом случае правильнее позвонить в техподдержку Ровалэнта.
Отпишите пожалуйста потом результат.
 
nikkivol1987 Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:58 | Сообщение # 7
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Именно версия 05.одна из первых.Возможно даже первого поколения.Позже посмотрю какая версия мк1.
В ровалэнт набирал и сказали что не подружить их.
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Бирюза » Совместная работа Бирюзы v3, v5 и ИСБ 777 (Опыт согласования версий)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Оптическая камера - главный элемент дымового ПИ (заводские неисправности оптики ПИ) (22563) [Пожарная сигнализация]
Ремонт резиновых кнопок пульта управления (49120) [Системы ОПС]
Обзор дымового пожарного извещателя ИП212-5м (24728) [Пожарная сигнализация]
Как проверить аккумулятор. (34365) [Пожарная сигнализация]
Вывеска указатель улицы дома (40497) [Может пригодится]
Защита пожарного извещателя от электромагнитных помех (16689) [Пожарная сигнализация]