yuriks75 Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:57 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Плюсы
- надежная, гибкая система (с точки зрения ТО);
- имеет хорошую техническую поддержку и свободно распространяемую информацию на сайте.
- удобен и понятен с точки зрения эксплуатации.
- имеется возможность работы с адресными извещателями
минусы
-
 
кактус Дата: Пятница, 31.08.2012, 08:13 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
Вполне согласен.Можно легко создать любую конфигурацию-был бы только прграматор и приборов любых можно насовать хоть 126 штук.
 
yuriks75 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:27 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Уже не первый раз замечен глюк с приборами серии "Сигнал" производства Bolid. У различных модулей системы подключенных по RS-485, самопроизвольно изменяется адрес, чаще всего на 127-й. Причем бывало что адрес менялся одновременно у нескольких блоков в системе. Причину точно не установил (тампер точно непричем), возможно адрес "слетал" в момент проблем с питанием (плохой контакт или полудохлый АКБ)...
 
Гость Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:30 | Сообщение # 4
Группа: Гости





Есть такая проблемка у болида, слетает адрес на 127 при скачках напряжения 220в, но обычно если АКБ живой, то всё Ок. Следите за состоянием АКБ!
 
Гость Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:58 | Сообщение # 5
Группа: Гости





Во всех болидах есть общая проблема с памятью и плохим питанием.

Что лично я установил:
При питание от 24В, если АКБ полудохлые. В момент отключения 220. Напряжение начинает падать 20 19 18 17 ( тут начинает помигивать все лампы..) 16 15 мигание вроде прекратилось, но С2000М как будто перезагрузился....

Не редко серия таких экспериментов, и часть памяти в БИ или Сигнале 20 или еще в чем то стирается, (заполняется 0000).
Видимо сброс на адрес 127 - это частный случай.
 
Jokey Дата: Среда, 03.06.2015, 20:24 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет специалистам!
Добавлю чайную ложечку дёгтя: если клава начинает дурить и выдавать ерунду, что это может быть? На фото самое нелепое проявление её чудачеств. А вообще без пробега по меню в состоянии покоя может продемонстрировать 59:743/ОП:135849872,26899843848664. Это вместо часов, минут и секунд соответственно.
Прикрепления: 4543651.jpg (83.8 Kb)
 
yuriks75 Дата: Среда, 08.02.2023, 13:46 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Привет всем не многочисленным читателям нашего уведающего сайта.
Вопрос такого плана: кто пользуется лазерной указкой-тестером болидовских датчиков, не могли бы замерять (нужен осцилограф) модуляцию излучения этой указки (делаю чтото типа универсального тестера-программатора...)
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Сигнал 20 (Орион)...... "Болид" » Отзывы о работе прибора "Сигнал" (Ваши мнения о работе прибора с точек зрения ТО и эксплуатац.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Выдвижная полка для сканера (17767) [Может пригодится]
Причины ложных срабатываний пожарных извещателей (64092) [Пожарная сигнализация]
Инструкция по программированию ПКП АСПС "Эстафета" Ч.1 (13861) [Пожарная сигнализация]
Чердачная лестница своими руками (42821) [Может пригодится]
Программирование ПКП "Аларм" (Беларусь) при помощи МВ-7 (23686) [Системы ОПС]
Съемник колпаков пожарных извещателей (11374) [Пожарная сигнализация]
Видеонаблюдение на основе КодосВидео своими руками (41680) [Может пригодится]
Видеонаблюдение для дома своими руками (16536) [Может пригодится]
Меня больше нет (3970)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2023 | Хостинг от uCoz