Отзывы о работе в составе ПС , ОС
|
|
yuriks75 | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:11 | Сообщение # 1 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
| Плюсы - прибор ПКП 8/16 прост как с точки зрения ТО так и эксплуатации
Минусы - малая информативность прибора - не поддерживается работа с адресными извещателями - слабая поддержка на сайте производителя - устаревшая модель - большая чувствительность к статическому напряжению - .....
|
|
| |
Владемир | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:06 | Сообщение # 2 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
| Для борьбы со статистическим напряжением в приборах ПКП-8 я посоветовал бы следующее: под нижней правой стойкой крепления платы очистить корпус от краски, т.е. восстановить кантакт общий (минус) платы с корпусом прибора. Можно попробавать соединить проводником разьём минуса и корпус прибора.
Добавлено (13.09.2012, 21:06) --------------------------------------------- Немного ошибся, правильно будет "под нижней левой стойкой крепления платы"
Добавлено (06.10.2012, 16:50) --------------------------------------------- Обнуление памяти в приборах ПКП-8/16 с микропроцессорами версий V 1.9(К) и V 2.0(К) с помощью микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5. Вытаскиваем микропроцессор из панельки прибора и вместо его вставляем микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5 и включаем прибор на несколько секунд, затем всё возвращаем в исходное положение. Микросхема обнулена.
Добавлено (06.10.2012, 17:05) --------------------------------------------- Изменение кода пульта ПР-100. Входим в режим программирование, считываем программу, заходим страницу 10 (Ред 10). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 01. Заводской код 1234. Если записать код пульта 0000, то не нужно делать лишних телодвижений. Код пульта 0000 и код прибора 0000 набираются только через 0.
Добавлено (06.10.2012, 17:14) --------------------------------------------- Изменение кода панели прибора ПКП-8/16. Входим в режим программирование, заходим страницу 00 (Ред 00). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 00. Заводской код панели 0000. Зачем это нужно, читаем дальше.
Добавлено (06.10.2012, 18:16) --------------------------------------------- На практике часто бывает когда в приборах ПКП-8/16 микропроцессоры V2.0 (1.9) заменяются на микропроцессоры V2.0К (1.9К) и наоборот, "а также в других случаях". Как после этого войти в режим программирования и при этом сохранить ранее записанную программу в памяти прибора. При замене микропроцессоров V2.0К (1.9К) на микропроцессоры V2.0 (1.9) нужно помнить, что при этом заводской код панели прибора 0000 автоматически изменяется на 3000. Для вхождения в режим программирования с пульта ПР-100 набираем код пульта 1234, а затем код панели прибора 3000. В дальнейшем чтобы избежать проблем изменяем код панели с 3000 на 0000 (Заходим на Ред 00, в ячейки 00 и 01 записываем код 0000, делаем Зап 00). При замене микропроцессоров V2.0 (1.9) на микропроцессоры V2.0К (1.9К) необходимо предварительно изменить с помощью пульта ПР-100 и микропроцессора V2.0 заводской код панели с 0000 на 3000. После устанавливаем микропроцеессор V2.0К, код вхождения в режим программирования с КП-32 0,# то есть заводской.
|
|
| |
Владемир | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:29 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
| Хочу немного добавить к заметке «Не корректно распознается состояние одного из шлейфов прибора» в статье ПКП-8/16. Внешне эта неисправность проявляется как ложная сработка шлейфа или невозможность сдать объект под охрану из-за неисправности шлейфа. Поиск неисправных конденсаторов заключается в измерении и сравнении напряжения на конденсаторах С1 – С8. При подключенных в шлейфах резисторов 1,5 кОм и напряжением источника питания 13,8 в напряжение на конденсаторах должно быть приблизительно 1,74 в, без резисторов 4,5 в. Если на одном или на несколько конденсаторах напряжение меньше, это означает что конденсатор имеет утечку. Напряжения восстанавливается в этом месте, если выкусить конденсатор. Следует заметить, что напряжение на С8 в 8-ом шлейфе немного меньше, чем на остальных С1 – С7. Такой способ позволяет выявить конденсаторы уже имеющие утечку, но сопротивление ещё находится в рабочей зоне. Если мне память не изменяет в 2004 г. была выпущена партия МР-168 с некачественными конденсаторами. И ещё модуль расширения МР-168 можно заменить на модуль шлейфов МШ32-08 с прибора ПКП-32. Основное отличие - в МШ32-08 уже установлены резисторы 2 Вт 120 Ом и в случаи подключении дымовых шлейфов отпадает необходимость навешивать резисторы 2 Вт 120 Ом. Также не совпадают отверстия в платах для крепления.
Добавлено (17.12.2012, 22:29) --------------------------------------------- Релейный модуль РМ-164. В релейном модуле РМ-164 нумерация реле слева на право, то есть первое реле №1 находится слева. Однако встречаются модули РМ-164 у которых нумерация наоборот, то есть первое реле №1 находится справа, счёт справа налево.
|
|
| |
Владемир | Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:25 | Сообщение # 4 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
| Новатех выпустип новый модуль согласования МСА-АМ/ЧМ начиная с версии v1.4, модуль предназначен для согласования приборов ПКП-8, ПКП-8/16 ПКП-32 и др. с АСОС «Алеся. Основное отличия - отключено автоматическое переключение АМ-ЧМ и установлены три перемычки: X1 (Выход) – установка уровня выходного сигнала в линию (перемычка снята – ниже, установлена - выше); X2 (Вход) – установка чувствительности по входу линии (перемычка снята – выше, установлена - ниже); X3 – установка режима работы модуля (перемычка снята – АМ, установлена - ЧМ), а также установлен разьём "Линия" большого размера, как в приборах. Плохо то, что название нового модуля МСА-АМ/ЧМ совпадает с названием старого модуля МСА-АМ/ЧМ.
Добавлено (28.09.2013, 09:25) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Владемир - Суббота, 28.09.2013, 09:27 |
|
| |
Golikov_Andrei | Дата: Среда, 25.02.2015, 21:27 | Сообщение # 5 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Извеняюсь, может не в том разделе форума пишу, но информация может быть интересна. Столкнулись с проблемой частых, кратковременных выходов на потерю связи между ПЦН и модулем МПИ-GSM2 при низких температурах. Проблема решилась с помощью заливки версии МПИ до 2,5
|
|
| |
странник | Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:31 | Сообщение # 6 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| в моей практике одна из причин частых _аварий_ было некачественное (с переменным сопроивлением) соединение телефонных проводов. Когда переберёшь телефонные вводы и подключения фильтра, и проблема перестаёт мучить. И возможно подключения паралельно телефонному вводу на объект - дополнительных телефонных аппаратов клиента.
|
|
| |
Владемир | Дата: Суббота, 19.12.2015, 20:14 | Сообщение # 7 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
| Недоработка прибора ПКО-8 GSM. При подключении УД-3Т антивандального исполнения к прибору светится жёлтый светодиод на приборе - неисправность (обрыв светодиода считки), при этом горит светодиод УД. При подключении обычного УД-1Т неисправость пропадает, светодиод УД гаснет. Прибор не видит светодиоды с меньшим потреблением тока. В тонкостях проблемы не разбирался.
|
|
| |
Nikifor | Дата: Суббота, 22.04.2017, 21:20 | Сообщение # 8 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Функционирует нормально.
|
|
| |