[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » ПКП 8/16... КП32.... » Отзывы о работе в составе ПС , ОС (Ваши мнения о работе прибора с точек зрения ТО и эксплуатац.)
Отзывы о работе в составе ПС , ОС
yuriks75Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:11 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Плюсы
- прибор ПКП 8/16 прост как с точки зрения ТО так и эксплуатации

Минусы
- малая информативность прибора
- не поддерживается работа с адресными извещателями
- слабая поддержка на сайте производителя
- устаревшая модель
- большая чувствительность к статическому напряжению
- .....
 
ВладемирДата: Четверг, 13.09.2012, 21:06 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Для борьбы со статистическим напряжением в приборах ПКП-8 я посоветовал бы следующее: под нижней правой стойкой крепления платы очистить корпус от краски, т.е. восстановить кантакт общий (минус) платы с корпусом прибора. Можно попробавать соединить проводником разьём минуса и корпус прибора.

Добавлено (13.09.2012, 21:06)
---------------------------------------------
Немного ошибся, правильно будет "под нижней левой стойкой крепления платы"

Добавлено (06.10.2012, 16:50)
---------------------------------------------
Обнуление памяти в приборах ПКП-8/16 с микропроцессорами версий V 1.9(К) и V 2.0(К) с помощью микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5. Вытаскиваем микропроцессор из панельки прибора и вместо его вставляем микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5 и включаем прибор на несколько секунд, затем всё возвращаем в исходное положение. Микросхема обнулена.

Добавлено (06.10.2012, 17:05)
---------------------------------------------
Изменение кода пульта ПР-100. Входим в режим программирование, считываем программу, заходим страницу 10 (Ред 10). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 01. Заводской код 1234.
Если записать код пульта 0000, то не нужно делать лишних телодвижений. Код пульта 0000 и код прибора 0000 набираются только через 0.

Добавлено (06.10.2012, 17:14)
---------------------------------------------
Изменение кода панели прибора ПКП-8/16. Входим в режим программирование, заходим страницу 00 (Ред 00). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 00. Заводской код панели 0000.
Зачем это нужно, читаем дальше.

Добавлено (06.10.2012, 18:16)
---------------------------------------------
На практике часто бывает когда в приборах ПКП-8/16 микропроцессоры V2.0 (1.9) заменяются на микропроцессоры V2.0К (1.9К) и наоборот, "а также в других случаях". Как после этого войти в режим программирования и при этом сохранить ранее записанную программу в памяти прибора.
При замене микропроцессоров V2.0К (1.9К) на микропроцессоры V2.0 (1.9) нужно помнить, что при этом заводской код панели прибора 0000 автоматически изменяется на 3000. Для вхождения в режим программирования с пульта ПР-100 набираем код пульта 1234, а затем код панели прибора 3000. В дальнейшем чтобы избежать проблем изменяем код панели с 3000 на 0000 (Заходим на Ред 00, в ячейки 00 и 01 записываем код 0000, делаем Зап 00).
При замене микропроцессоров V2.0 (1.9) на микропроцессоры V2.0К (1.9К) необходимо предварительно изменить с помощью пульта ПР-100 и микропроцессора V2.0 заводской код панели с 0000 на 3000. После устанавливаем микропроцеессор V2.0К, код вхождения в режим программирования с КП-32 0,# то есть заводской.
 
ВладемирДата: Понедельник, 17.12.2012, 22:29 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Хочу немного добавить к заметке «Не корректно распознается состояние одного из шлейфов прибора» в статье ПКП-8/16. Внешне эта неисправность проявляется как ложная сработка шлейфа или невозможность сдать объект под охрану из-за неисправности шлейфа. Поиск неисправных конденсаторов заключается в измерении и сравнении напряжения на конденсаторах С1 – С8. При подключенных в шлейфах резисторов 1,5 кОм и напряжением источника питания 13,8 в напряжение на конденсаторах должно быть приблизительно 1,74 в, без резисторов 4,5 в. Если на одном или на несколько конденсаторах напряжение меньше, это означает что конденсатор имеет утечку. Напряжения восстанавливается в этом месте, если выкусить конденсатор. Следует заметить, что напряжение на С8 в 8-ом шлейфе немного меньше, чем на остальных С1 – С7. Такой способ позволяет выявить конденсаторы уже имеющие утечку, но сопротивление ещё находится в рабочей зоне. Если мне память не изменяет в 2004 г. была выпущена партия МР-168 с некачественными конденсаторами.
И ещё модуль расширения МР-168 можно заменить на модуль шлейфов МШ32-08 с прибора ПКП-32. Основное отличие - в МШ32-08 уже установлены резисторы 2 Вт 120 Ом и в случаи подключении дымовых шлейфов отпадает необходимость навешивать резисторы 2 Вт 120 Ом. Также не совпадают отверстия в платах для крепления.

Добавлено (17.12.2012, 22:29)
---------------------------------------------
Релейный модуль РМ-164.
В релейном модуле РМ-164 нумерация реле слева на право, то есть первое реле №1 находится слева. Однако встречаются модули РМ-164 у которых нумерация наоборот, то есть первое реле №1 находится справа, счёт справа налево.
 
ВладемирДата: Суббота, 28.09.2013, 09:25 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Новатех выпустип новый модуль согласования МСА-АМ/ЧМ начиная с версии v1.4, модуль предназначен для согласования приборов ПКП-8, ПКП-8/16 ПКП-32 и др. с АСОС «Алеся. Основное отличия - отключено автоматическое переключение АМ-ЧМ и установлены три перемычки:
X1 (Выход) – установка уровня выходного сигнала в линию (перемычка снята – ниже, установлена - выше);
X2 (Вход) – установка чувствительности по входу линии (перемычка снята – выше, установлена - ниже);
X3 – установка режима работы модуля (перемычка снята – АМ, установлена - ЧМ), а также установлен разьём "Линия" большого размера, как в приборах.
Плохо то, что название нового модуля МСА-АМ/ЧМ совпадает с названием старого модуля МСА-АМ/ЧМ.

Добавлено (28.09.2013, 09:25)
---------------------------------------------


Сообщение отредактировал Владемир - Суббота, 28.09.2013, 09:27
 
Golikov_AndreiДата: Среда, 25.02.2015, 21:27 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Извеняюсь, может не в том разделе форума пишу, но информация может быть интересна. Столкнулись с проблемой частых, кратковременных выходов на потерю связи между ПЦН и модулем МПИ-GSM2 при низких температурах. Проблема решилась с помощью заливки версии МПИ до 2,5
 
странникДата: Вторник, 22.09.2015, 19:31 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
в моей практике одна из причин частых _аварий_ было некачественное (с переменным сопроивлением) соединение телефонных проводов. Когда переберёшь телефонные вводы и подключения фильтра, и проблема перестаёт мучить. И возможно подключения паралельно телефонному вводу на объект - дополнительных телефонных аппаратов клиента.
 
ВладемирДата: Суббота, 19.12.2015, 20:14 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Недоработка прибора ПКО-8 GSM. При подключении УД-3Т антивандального исполнения к прибору светится жёлтый светодиод на приборе - неисправность (обрыв светодиода считки), при этом горит светодиод УД. При подключении обычного УД-1Т неисправость пропадает, светодиод УД гаснет. Прибор не видит светодиоды с меньшим потреблением тока. В тонкостях проблемы не разбирался.
 
NikiforДата: Суббота, 22.04.2017, 21:20 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Функционирует нормально.
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » ПКП 8/16... КП32.... » Отзывы о работе в составе ПС , ОС (Ваши мнения о работе прибора с точек зрения ТО и эксплуатац.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Инструкция по программированию ПКП АСПС "Эстафета" Ч.1 (14444)[Пожарная сигнализация]
Ремонт указателя направления эвакуации "Асто-12" (17587)[Пожарная сигнализация]
АСПС Вертикаль (7755)[Пожарная сигнализация]
Эксперементы с лазером (27037)[Радиоэлектроника]
Адресный пожарный извещатель RF03ДО (принципиальная схема) (5981)[Пожарная сигнализация]
Выдвижная полка для сканера (18287)[Может пригодится]
Обзор блока питания РИП-12RS (8406)[Системы ОПС]
Линейный двухпозиционный пожарный извещатель ИП212-04 "Луч-1" (16408)[Пожарная сигнализация]
Методика поиска ложных срабатываний охранно-пожарн... (30217)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2024 | Хостинг от uCoz