Хочу добавить к сообщению предыдущего участника, что потеря ёмкости конденсатора в фильтре блока питания и выдаче неисправность "сеть" характерна и для других типов приборов, и ещё нужно обращать внимание на конденсатор в цепи делителей напряжения контроля 12 в и АКБ.
Но я хочу остановиться на второй (первая описана от имени potap) интересной несправности "выдача сигнала неисправности "сети" при даже незначительном снижении сетевого напряжения". Причина неисправности заключается в изменении стабилизации напряжения с 5 вольт до 5.3 вольт. Контрольные напряжения 12 в и АКБ сравнивается в "микропроцессоре с опорным напряжением уже 5.3 в" и выдаёт неисправность сети. Ремонт заключается в замене микросхемы стабилизатора 5 вольт. Если нет возможности отправить прибор в ремонт, то можно попробовать увеличить выходное напряжение прибора до 14,2 в подстроечным резистором (в верхнем правом углу).
Добавлено (06.10.2012, 16:50)
---------------------------------------------
Обнуление памяти в приборах ПКП-8/16 с микропроцессорами версий V 1.9(К) и V 2.0(К) с помощью микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5. Вытаскиваем микропроцессор из панельки прибора и вместо его вставляем микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5 и включаем прибор на несколько секунд, затем всё возвращаем в исходное положение. Микросхема обнулена.
Добавлено (06.10.2012, 17:05)
---------------------------------------------
Изменение кода пульта ПР-100. Входим в режим программирование, считываем программу, заходим страницу 10 (Ред 10). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 01. Заводской код 1234.
Если записать код пульта 0000, то не нужно делать лишних телодвижений. Код пульта 0000 и код прибора 0000 набираются только через 0.
Добавлено (06.10.2012, 17:14)
---------------------------------------------
Изменение кода панели прибора ПКП-8/16. Входим в режим программирование, заходим страницу 00 (Ред 00). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 00. Заводской код панели 0000.
Зачем это нужно, читаем дальше.
Добавлено (06.10.2012, 18:16)
---------------------------------------------
На практике часто бывает когда в приборах ПКП-8/16 микропроцессоры V2.0 (1.9) заменяются на микропроцессоры V2.0К (1.9К) и наоборот, "а также в других случаях". Как после этого войти в режим программирования и при этом сохранить ранее записанную программу в памяти прибора.
При замене микропроцессоров V2.0К (1.9К) на микропроцессоры V2.0 (1.9) нужно помнить, что при этом заводской код панели прибора 0000 автоматически изменяется на 3000. Для вхождения в режим программирования с пульта ПР-100 набираем код пульта 1234, а затем код панели прибора 3000. В дальнейшем чтобы избежать проблем изменяем код панели с 3000 на 0000 (Заходим на Ред 00, в ячейки 00 и 01 записываем код 0000, делаем Зап 00).
При замене микропроцессоров V2.0 (1.9) на микропроцессоры V2.0К (1.9К) необходимо предварительно изменить с помощью пульта ПР-100 и микропроцессора V2.0 заводской код панели с 0000 на 3000. После устанавливаем микропроцеессор V2.0К, код вхождения в режим программирования с КП-32 0,# то есть заводской.
|