Отзывы о работе системы_
|
|
yuriks75
|
Дата: Вторник, 24.04.2012, 12:18 | Сообщение # 1
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Хорошая и надежная система.
Из недостатков - немалая цена оборудования, весь софт (в том числе необходимый для конфигурирования - платный). Сроки доставки и гарантийного ремонта оборудования оставляют желать лучшего (для нашего региона, г.Минск) |
|
|
|
Гость
|
Дата: Пятница, 20.07.2012, 23:42 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
На плате ЖКИ модуля индикации системы ESSER 8000M имеются разьемы с надписями RS232, RS485. Какие манипуляции можно провести с системой при помощи этих разьемов ? Возможно-ли произвести конфигурацию системы при помощи этих интерфейсов ? Будет-ли работать программа Tools 8000 через эти разьемы ? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:50 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
подскажите пожалуйста название фирмы, занимающейся ремонтом и настройкой "ESSER 8000M" |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:29 | Сообщение # 4
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Quote (Гость)
подскажите пожалуйста название фирмы, занимающейся ремонтом и настройкой "ESSER 8000M"
Было дело вылетали после грозы модули 808613J (адресныее расширители на 4 шейфа), за их ремонт в Минске никто не взялся, купили новые. А по поводу наладки, вы бы город указали, может кто и откликнется.
|
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 12:42 | Сообщение # 5
|
Группа: Гости
|
г. Минск, не работает программное обеспечение |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:12 | Сообщение # 6
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Quote (Гость)
г. Минск, не работает программное обеспечение
Если не запускается программа мониторинга, можете попробовать скачать эту,
http://oruki.ru/load....-1-0-11
сначала для пробы запустите архив как есть (только СОМ порт правильный в настройках установите), если запустится и соединится с прибором, замените файлы базы данных на ваши (при условии совместимости версий)....
А вобще попытайтесь поподробнее описать суть проблемы. Какое программное обеспечение не работает и в чем выражается неработоспособность, работало ли раньше, после чего перестало и т.д.....
|
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:34 | Сообщение # 7
|
Группа: Гости
|
Подскажите,транспондеры горят как спички,внешнее пит 24 вольта,блоки питания атроникс,рекомендованные esser.
Причём горят по питанию внешнему между + и земляным проводом. |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Среда, 03.07.2013, 16:17 | Сообщение # 8
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Цитата (Гость)
Подскажите,транспондеры горят как спички,внешнее пит 24 вольта,блоки питания атроникс,рекомендованные esser.
Причём горят по питанию внешнему между + и земляным проводом.
Для более полного представления проблемы укажите тип транспордера(ров), и какие признаки выхода из строя (горят предохранители, теряется связь, идет дым....).
В моем случае, на обьекте установлены транспордеры 808613 и 808631 (около 100шт), запитаны от 12 вольтовых источников. За 9 лет эксплуатации вышло из строя штук 5 (перестали опрашиватся прибором, зеленый индикатор питания на плате продолжал светится) , все вышли из строя во время грозы, других проблем небыло.
|
|
|
|
troy
|
Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:47 | Сообщение # 9
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Добрый вечер!
У меня такой вопрос, поставили пожарку от ессера, все нормально, но не можем связать с Мониторингом, планы уже сразу свои все накатали, запускаем, выбираем план все норм, но ничего не происходит, внизу написано НОРМА и горит первый зеленый индикатор, а третий красным светится, ком порты выставлены правильно через rs232, в чем может быть проблема? И как вообще эта программа должна работать?))) |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:13 | Сообщение # 10
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Какую версию Мониторинга вы используете, с какой станцией ? Если ту что выложена на сайте то она рабочая (работает на объекте более 10 лет со станцией Esser 8000) однако по наладке ничего не подскажу поскольку ее не налаживал.
При наличии другаой версии Мониторинга или русской версия конфигуратора "Esser tools 8000" будем весьма благодарны если вы ими поделитесь с нашим сайтом, заодно может кто даст полезный совет. (поделится можно через любой файлообменник или непосредственно на почту ) |
|
|
|
troy
|
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:44 | Сообщение # 11
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Версия та, что лежит на сайте, просто не могу понять как она должна даже работать) Можно сделать видео по работе вообще этой проги? А tools скину на почту в течении недели |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:42 | Сообщение # 12
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Как я уже говорил, в настройке софта я не принимал участия, я лишь эксплуатировал его в течении многих лет, однако в данный момент я уже не работаю на этом объекте.
При работе в программе светится только первый зеленый индикатор.
Параметры порта у меня были такие :
При срабатывании одного из датчиков (шлейфов), программа отображает соответствующий план этажа с обведенным (синим розовым или красным цветом , в зависимости от типа сработки "неисправность" "внимание" "пожар") датчиком или группы датчиков. При этом спиккер компьютера издает звуковой сигнал. Если от датчика предусмотрен пуск системы оповещения - запускается соответствующий звуковой файл wav. Отключить трансляцию тревожного оповещения можно нажав на 8-ю кнопку (в виде ноток).
Программа может только принимать события от прибора, отправку каких либо действий, типа сброса или просмотра состояния извещателя она не производит.
|
|
|
|