[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Бирюза » Отзывы о работе в составе ПС
Отзывы о работе в составе ПС
yuriks75 Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:36 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
На мой взгляд самая перспективная и развивающаяся установка в Беларуси.
Плюсы
- гибкая и на мой взгляд очень удобная в ТО и эксплуатации
- отличная инфориационная и техническая поддержка на сайте производителя
- позволяет работать с адресными извещателями (в т.ч. RF-03DO (01)- достаточно удачное и надежное исполнение )

Минусы
- первые исполнения извещателей RF-03DO были не надежными (ложные сигналы о неисправности при попадении солнечных лучей например)
- линии связи весьма чувствительны к "земле".

Ну и незнаю отнести это к плюсам или минусам - Установка на базе АСПС "Берюза" , для стабильной и качественной работы должна быть толково спроектирована, смонтирована и налажена.
 
Гость Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:37 | Сообщение # 2
Группа: Гости





К недоработкам системы "Берюза", я добавил-бы что при замене адресных устройств (RF-03, МШ-4...),в процессе технического обслуживания, необходимо запрограмировать новое устройство нужным адресом, для чего необходим комплект для прграмирования. На мой взгляд это не очень удобно, былобы намного проще еслибы вышеуказанная система имела например специальный интерфейс (клемы), к которым можно подключить устройство для програмирования адреса. Думаю с технической стороны сделать это не составит труда.
 
Гость Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:28 | Сообщение # 3
Группа: Гости





народ подскажите может кто сталкивался получается так что петля живет своей жизнью в непредсказуемом порядке сыпятся датчики то изоляция то неисправность причем датчики оказываются исправными.
 
yuriks75 Дата: Пятница, 13.07.2012, 19:29 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
Цитата Гость
народ подскажите может кто сталкивался получается так что петля живет своей жизнью в непредсказуемом порядке сыпятся датчики то изоляция то неисправность причем датчики оказываются исправными.


Похожий случай был, когда в петле случайно установили два датчика с одинаковыми адресами.... А вобще причин может быть много, в том числе и пробой на землю причем не обязательно в том кольце, которое сыпится.. Для начала укажите год выпуска и версию прибора, количество датчиков и модулей в петле. Проблема появилась сразу с монтажа или через некоторое время ??
В качестве общего совета могу предложить - проблемный кольцевой шлейф лучше подключить с одной стороны и разрывая его почастям, пытаться найти проблемный участок.
 
кактус Дата: Пятница, 31.08.2012, 08:07 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
Бирюза третьей версии производство Вектор(Москва)-залива КСО проходит нормально,всё ОК,а как гонял рестарт так и гоняет.КСО ставлю на дугую берёзу -всё в норме,адреса ПУ-40 И БП правильные,а работать не желает даже без МАШ..У кого есть варианты,да только тгибкий шлейфик не менял-нет в наличии.
 
yuriks75 Дата: Понедельник, 03.09.2012, 19:03 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
Quote (кактус)
Бирюза третьей версии производство Вектор(Москва)-залива КСО проходит нормально,всё ОК,а как гонял рестарт так и гоняет.КСО ставлю на дугую берёзу -всё в норме,адреса ПУ-40 И БП правильные,а работать не желает даже без МАШ..У кого есть варианты,да только тгибкий шлейфик не менял-нет в наличии.


Погуглил, ненашел такого производителя "Бирюзы", если можно дайте ссылочку.
Циклическая перезагрузка (могу судить только по аналогии с "Бирюзой" Белорусского производства, возможно это совершенно разные системы) может происходить например при полностью отключонном адресном кольцевом шлейфе, так что на мой взгляд МАШ все-же лучше подключить, вариант забытой , установленной перемычки "инициализации и очистки памяти" я исключаю, т.к. в другом приборе ваш модуль работает...
 
кактус Дата: Вторник, 04.09.2012, 00:57 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
В другом приборе всё работает без МАШа,при установке перемычки память очищается.Должен ли светодиод на блоке питания могать зелёным-в инструкции ничего об этом нет,а в рабочей берёзе моргает.Может быть неисправен гибкий шлейф
 
yuriks75 Дата: Вторник, 04.09.2012, 20:00 | Сообщение # 8
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
Quote (кактус)
В другом приборе всё работает без МАШа,при установке перемычки память очищается.Должен ли светодиод на блоке питания могать зелёным-в инструкции ничего об этом нет,а в рабочей берёзе моргает.Может быть неисправен гибкий шлейф


Видимо приборы "Бирюза" Беларусского и Российского производства имеют отличие (хотелось-бы взглянуть фото), т.к. непонятно про какой гибкий шлейф идет речь, и блок питания в Беларусском варианте скрыт. Вот фото нашей станции V.30 (ПУ-40 слева)
http://oruki.ru/paint/bereza.jpg
 
yuriks75 Дата: Вторник, 04.09.2012, 20:15 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
На днях на объекте, без видимых причин, произошел сбой в работе системы (7 Станций "Бирюза" по два кольца в каждой). По прибытию наблюдал картину - пять из семи станций находились в режиме циклической перезагрузки, программа на ВПУ-40 ПЦН эти станции видела но без конфигурации. Полностью снял питание и через некоторое время снова подал, одна станция из пяти заработала, остальные невкакую.... По итогу помогла только перезаливка конфигурации.
 
кактус Дата: Понедельник, 08.10.2012, 07:13 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
Также сыпались датчики,показывали неисправность,иногда разные,иногда повторялись.После долгих поисков выяснилось-была протечка потолка и на,датчик заменили,а резетку нет,стояла без изолятора и клеммы были плотно к потолку,а рядом арматура.Вот иногда и пробивало изоляцию,искал долго-отключал петлю участками,но сделал и теперь стоит как вкопанная.
 
yuriks75 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 14:25 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
-Еще бывает при монтаже экран кабеля адресной петли, на одной из розеток подключают (или он случайно касается) плюсового провода петли. В результате неустойчивая работа всей петли (срабатывают изоляторы и как следствие теряется связь с разными датчиками).
-При использовании софта для программирования датчиков RF-03 (программы "LL" и "mac") под Windows 7, незабываем запускать их от имени адменистратора. (лучше прописать сразу в "свойства"-"совместимость"-"выполнять программу от имени администратора").
 
yuriks75 Дата: Среда, 17.10.2012, 14:09 | Сообщение # 12
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
Иногда (после установки нового аккумулятора или продолжительного отсутствия ситевого напряжения), прибор выдает неисправность резервного питания. В этом случае в первую очередь необходимо проверить ток заряда АКБ.

Если ток зарядки отсутствует, прежде чем снимать прибор в ремонт, проверьте состояние резистора (указан синей стрелкой). При подключении сильно разряженного или неисправного аккумулятора этот резистор сильно греется и может перегореть, а чаще просто отпаяться.
 
Гость Дата: Понедельник, 01.04.2013, 11:48 | Сообщение # 13
Группа: Гости





Неужели нельзя сделать, чтобы АСПС Бирюза полностью программировалась с компьютера. На разных версиях разные перемычки выставлять приходится, на это уходит куча времени, особенно если накрывается АСПС на объекте. Сразу и не поймешь пока архив не перелопатишь. На сайте изготовителя тоже не найдешь соответствующей документации. Вот сейчас сижу с блоком АСПС Бирюза снятый со школы, явно после ремонта поменяно несколько плат и ничего понять не могу. Всю документацию скачал с сайта изготовителя, а такого как у меня МК-01 нигде нет
 
yuriks75 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:04 | Сообщение # 14
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Статус: Offline
Появилась новая программа для отладки адресного шлейфа протокола XPA6.(XPA6 tester.exe)
Цитата "Работает как напрямую с МАШ ХРА6 (через преобразователь АИУ-01 или другие), так и через магистральную линию АПКП версии 5. Позволяет определить адреса и типы адресных устройств в шлейфе, присваивать и изменять адреса, управлять светодиодами и изоляторами. Проверяет наличие дублирования адресов, обрывы и КЗ в адресном шлейфе. Отображает адресные устройства как в порядке возрастания адресов в шлейфе, так и в порядке их расположения. Контролирует степень загрязненности дымовой камеры извещателей."
В ближайшее время протестирую, выложу результаты а пока кому интересно вот подборка программ на эту тему.
 
Андрей Дата: Среда, 25.05.2016, 21:51 | Сообщение # 15
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть у кого БИН файлы для пу 40 209,210,211,212
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Бирюза » Отзывы о работе в составе ПС
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Оптическая камера - главный элемент дымового ПИ (заводские неисправности оптики ПИ) (19167) [Пожарная сигнализация]
Как защитить свой автомобиль от кражи номерного знака. (76415) [Может пригодится]
Бильярдный стол для дома своими руками (156854) [Бильярд]
Автономный пожарный извещатель (30294) [Пожарная сигнализация]
Программирование ПКП "Аларм" (Беларусь) при помощи МВ-7 (20588) [Системы ОПС]
Съемник пожарного извещателя своими руками (10800) [Пожарная сигнализация]
Как оборудовать свой дом охранной сигнализацией своими руками (259453) [Может пригодится]
Перестановка двери холодильника Атлант МХ-2823... (95438) [Может пригодится]
Стол на двоих своими руками. (8842)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2021 | Хостинг от uCoz