Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Спектрон » Отзывы (Ваши мнения о работе прибора с точек зрения ТО и эксплуатац.)
Отзывы
yuriks75Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:50 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 131
Статус: Offline
ПКП "Спектрон" Анваз. Обсуждение, проблемы и их решения.

Плюсы - прибор надежен, прост с точки зрения ТО.

Минусы
- не имеет возможности оперативно вносить изменения в конфигурацию;
- неудобно считывать информацию (в случае сигналов "внимание" и "неисправность")
- неудобно управление (при проведении процедуры сброса, часто сбиваются часы и дата)[b]
 
max-factor1Дата: Пятница, 07.02.2014, 08:44 | Сообщение # 16
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
Резистор с обратной стороны заводской, у меня он был изначально.
О какой дорожке идет речь?
На днях повезу плату в ремонт (по другой причине), еще раз побеседую, может что нового скажут
 
yuriks75Дата: Пятница, 07.02.2014, 09:16 | Сообщение # 17
Группа: Администраторы
Сообщений: 131
Статус: Offline
Дорожка в этом месте:

хотя могу ошибаться, по фото не очень хорошо видно.
Прикрепления: 9672560.jpg(43Kb)
 
max-factor1Дата: Пятница, 07.02.2014, 16:39 | Сообщение # 18
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
Дорожка там в норме.
Резистор с обратной стороны ставился в ранних модификациях платы.
А по поводу вышеописанной проблемы сказали, что при большом количестве блоков в системе возможно такое "гуляние" журнала. Тоесть необходимо вычислить подрабатывающий блок методом исключения, потом подсоединить его рядом с БИ-02, и посмотреть как себя поведет.
а еще вылез такой глюк:
при отключенном питании, но не отключенном интерфейсе в журнале начинает прыгать связь: есть связь с БА/нет связи с БА. Решение проблемы - отключение с питанием и интерфейса. (у меня БА, отвечающий за запуск вытяжки и приточки)
 
yuriks75Дата: Пятница, 07.02.2014, 18:12 | Сообщение # 19
Группа: Администраторы
Сообщений: 131
Статус: Offline
О.К. спасибо за информацию.
 
NikeДата: Четверг, 26.06.2014, 21:27 | Сообщение # 20
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 3
Статус: Offline
Недавно общился с АнВазовскими наладчиками . советуют , что б избежать глюков прибора , объединять минусы всех блоков питания . Кстати , сам столкнулся с этим , ложно запускался компрессор (в газонаполненной системе) , после объединения минусов всё пришло в норму . То что они объединяются через плату приборов , это не правильно , отсюда и глюки
Объединение делал с помощью резервных жил в витой паре.
 
max-factor1Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:18 | Сообщение # 21
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
блин, у меня резерва нету) а блоки питания у Вас чьи?
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Спектрон » Отзывы (Ваши мнения о работе прибора с точек зрения ТО и эксплуатац.)
Страница 2 из 2«12
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Как запрограммировать неизвестный китайский контроллер доступа к электронному замку (12472)[Системы ОПС]
Съемник колпаков пожарных извещателей (4015)[Пожарная сигнализация]
Оптическая камера - главный элемент дымового ПИ (заводские неисправности оптики ПИ) (13922)[Пожарная сигнализация]
Из чего делают бильярдные шары (27006)[Бильярд]
Светильник для подсветки клавиатуры ноутбука своими руками (54848)[Может пригодится]
Бильярдный стол для дома своими руками (137332)[Бильярд]
Бесконтактный считыватель вместо Touch Memory (13152)[Системы ОПС]
Как проверить аккумулятор. (27349)[Пожарная сигнализация]
Отличный кулинар никогда не останется без работы. ... (7231)



 
             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2017 | Хостинг от uCoz