Гранит
|
|
кактус
|
Дата: Среда, 19.09.2012, 00:15 | Сообщение # 1
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Хотелось услышать хорошее или плохое о Граните 4А. Иногда слетает программа дозвона. |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Среда, 19.09.2012, 22:06 | Сообщение # 2
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Quote (кактус)
Хотелось услышать хорошее или плохое о Граните 4А. Иногда слетает программа дозвона.
Модули, на базе которых строится GSM-коммуникатор на прежних прошивках действительно могли подвисать, НО это зависело не только от прошивки, а еще от стечения ряда факторов, в том числе - некачественная связь на конкретной местности. На сегодняшний день Гранит-2А/4А выпускаются с более поздней прошивкой, на которую за продолжительное время не поступило ни одной жалобы. Да собственно и по обозначенной проблеме реально в сервис-центр поступило порядка 3-5 шт. приборов. Еще в 5-10 случаях поступили элементарно сожженые приборы. Учитывая многотысячный выпуск приборов Гранит-2А/4А эта проблема всплывала в ничтожном количестве случаев. Тем не менее, после поступления сигналов от потребителей - в конце 2008 года были проведены дополнительные масштабные тестовые испытания, которые показали работоспособность абсолютно всего количества приборов.
Рекомендации:
- Проверьте - не установлен ли джампер режима "форматирования" симки после установки симки с отредактированными параметрами на комуникаторе...
- Возможно проблема в симке ( проверяется заменой )..
- Возможно проблема в телефоне (чем проще телефон, тем он лучше подходит для редактирования шаблона.)
- Проблема в комуникаторе (Отправлять прибор в ремонт желательно с той-же симкой - иначе есть серьезный шанс, что с проверочной симкой все заработает... )
|
|
|
|
кактус
|
Дата: Среда, 14.11.2012, 00:57 | Сообщение # 3
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
|
По Граниту 2А-дозвон идёт,деньги снимаются,а абонент ничего не получаен.Имеет ли смысл установить выносную антнееу-в этом месте плохая связь. |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:21 | Сообщение # 4
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Quote (кактус)
По Граниту 2А-дозвон идёт,деньги снимаются,а абонент ничего не получает.Имеет ли смысл установить выносную антнееу-в этом месте плохая связь.
Думаю для начала стоит проверить работоспособность прибора в месте с устойчивой связью. Возможно проблема в конкретном экземпляре устройства.
|
|
|
|
кактус
|
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 00:34 | Сообщение # 5
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Вот уже второй такой появился-несколько месяцев работал,апотом перестал-деньги снимаются- дозвон не прходит. |
|
|
|
Эдуард
|
Дата: Суббота, 12.01.2013, 15:01 | Сообщение # 6
|
Группа: Гости
|
2 года пользуюсь Гранит-2А было все нормально....теперь после постановки на охрану включается тревога сразу...1 зоны...проверены датчики движения не реагируют на движения....датчики"РАПИД" ИО409-28 вариант 4 подскажите как устранить не исправность...кто разбирается...спеца вызвать не могу... |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:06 | Сообщение # 7
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Цитата (Эдуард)
2 года пользуюсь Гранит-2А было все нормально....теперь после постановки на охрану включается тревога сразу...1 зоны...проверены датчики движения не реагируют на движения....датчики"РАПИД" ИО409-28 вариант 4 подскажите как устранить не исправность...кто разбирается...спеца вызвать не могу...
Судя по вашему описанию проблемы, на датчики движения не подается питание, соответственно шлейф не переходит в "норму". Проверьте линию питания датчиков движения.
|
|
|
|
Гость
|
Дата: Суббота, 13.04.2013, 14:12 | Сообщение # 8
|
Группа: Гости
|
Здравствуйте. Приобрели сигнализация Гранит 5 РА и два датчика рапид.Вопрос на основном блоке мигает светодиод аварийного состояния прибора.Датчики по радиоканалу видит даже беруться на охрану, но не срабатывают!Вопрос есть простой шаблон как все настроить |
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:28 | Сообщение # 9
|
Группа: Гости
|
Здраствуйте!У меня гранит 4а,1-2 шлейфа охранные,3-4 шлейфа круглосуточно пожарные.3 шлейф пожарная сработала,теперь восстановить не могу,линия шлейфа в норме.шлейф я откинул и сопротивлениtм заглушил прибор,все равно в сработку уходит,помогите!спасибо! |
|
|
|
yuriks75
|
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 18:17 | Сообщение # 10
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
|
Цитата Гость ()
Здраствуйте!У меня гранит 4а,1-2 шлейфа охранные,3-4 шлейфа круглосуточно пожарные.3 шлейф пожарная сработала,теперь восстановить не могу,линия шлейфа в норме.шлейф я откинул и сопротивлениtм заглушил прибор,все равно в сработку уходит,помогите!спасибо!
Опишите проблему более детально. Снимались-ли сработки пожарных шлейфов изначально ?. Каким образом снимаете тревогу? Возможно-ли восстановить дежурный режим перезапуском прибора? и.т.д.
|
|
|
|
zdanovalecsander
|
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:34 | Сообщение # 11
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Добрый вечер, прибор гранит - 3а, Конфигуратор asrsprog 3.0.2 не видит прибор. При этом как сам конфигуратор и драйвера встали нормально. Система windows 7 64bit. Что посоветуете?
|
|
|
|
AF171274
|
Дата: Вторник, 12.12.2017, 07:57 | Сообщение # 12
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Здравствуй! У меня ОПС"Гранит-4А" Не подзаряжается аккомулятор,много раз вызывал так называемых специалистов,поменял 3 батареи,купил батарею на 12 вольт\1200 mA,которая подзаряжается от солнечной батареи,но все работает пока есть свет,стоит только выключить питание от сети,как резерв начинает мигать и на охрану не ставит,что не так? |
|
|
|