yuriks75 | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:05 | Сообщение # 1 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
| Если вы не нашли подходящей темы по своему вопросу озвучиваем его здесь. Вопросы касающиеся только приборов серии А-хх, составляющих их компонентов и программного обеспечения.
|
|
| |
Гость | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:13 | Сообщение # 16 |
Группа: Гости
| А6-02А работают с Аларм GSM3 исп.Б код линии первого прибора 001 второго прибора 002
|
|
| |
token911best | Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:59 | Сообщение # 17 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Здравствуйте! Перелопатив интернет, в меру своих способностей конечно, так и не понял как программируется sim-карта для адаптера gsm в а6-04 с помощью мобильного телефона?. Может Вы поможете разобраться?
|
|
| |
yuriks75 | Дата: Среда, 22.07.2015, 09:21 | Сообщение # 18 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
| Да, Sim ку можно программировать при помощи мобильного телефона, но есть нюансы. - Данные нужно вводить строго последовательно, как указано в таблице, симку желательно очистить перед этим. После ввода просмотреть и отредактировать параметры будет проблематично, т.к даже старые телефоны отображают содержимое телефонной книги в отсортированном по имени виде, а нам важно фактическое расположение данных в ячейках памяти симки. - При программировании нужно убедится что телефон настроен таким образом, что контакты (программирование параметров заносится именно в область контактов)записываются в память сим карты а не телефона. Удобнее программирование производить на старых простых телефонах (типа nokia 3310) где в телефонной книге имеются только поля "телефон" и "имя контакта". - Ну а наиболее удобный для программирования и редактирования способ это использовать любой SIM-reader и компьютер (ИМХО).
|
|
| |
Jokey | Дата: Пятница, 27.05.2016, 19:54 | Сообщение # 19 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
| Общий вызов всем добрым людям! Коллеги, прошу помощи на материальном уровне: если у кого-то есть нерабочий/рабочий А16-512, и вы не знаете, куда его... деть, готов у вас его выкупить, по разумной остаточной стоимости. Буду признателен! Или обмен на Интернет-центр Keenetic 4G III новый (не б/у), в упаковке, с чеком, гарантийным талоном и всеми заводскими защитными наклейками на корпусе. jpminsk@tut.by
|
|
| |
vgik95938 | Дата: Суббота, 24.09.2016, 22:59 | Сообщение # 20 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста можно ли подключить к одному СЗУ приборы А6-04 и Аларм-5? Заранее спасибо.
|
|
| |
Владемир | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:37 | Сообщение # 21 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
| Я думаю всё здесь понятно. Первый рисунок обычное подключения сирены, только для развязки по питанию используются диоды. второй рисунок - добавлена развязка общий провод. Третий рисунок использование реле установленного в Аларме (сирена).
Сообщение отредактировал Владемир - Понедельник, 26.09.2016, 21:48 |
|
| |
Bublik | Дата: Пятница, 28.07.2017, 21:17 | Сообщение # 22 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Добрый день. Собрал преобразователь http://www.getchip.net/posts/040-uartrs-232-to-usb-prostojj-preobrazovatel/ но не получается через AXX считать конфигурацию A6-02, пишет - прибор... нет связи! Менял RX TX безрезультатно, может он не подходит для данной задачи, или нужно как то согласовать уровни!? Спасибо.
|
|
| |
yuriks75 | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 01:06 | Сообщение # 23 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
| Цитата Bublik (  ) Добрый день. Собрал преобразователь Попробуйте для начала проверить работу вашего преобразователя в любой терминалке на разных скоростях. Уровни 5 вольт - должно работать.
|
|
| |
Bublik | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:07 | Сообщение # 24 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Проверил все работает !!! Есть еще старый дата кабель от телефона на микрухе PL2303 так вот он конектится к прибору но, при попытке считать программу на процентах 10-ти выдает ошибку.Потом думаю соберу на атмеге48, а фиг тут. А мвот когда спаял простенький согласователь через сом порт все гуд.
|
|
| |
yuriks75 | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 18:19 | Сообщение # 25 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
| Да, странно.. на PL2303 я несколько штук собирал уж точно, работают. В единичном случае связь была неустойчивая, выкинул светодиод на линии RX. В общем если определите где собака порылась - отпишитесь, будет интересно.
|
|
| |
Bublik | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 20:41 | Сообщение # 26 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Напишу, если конечно не плюну на это дело. Попробую еще с другими приборами по возможности... А вообще заказал на Китае USB RS232 TTL PL2303HXX его еще помучаю.
|
|
| |
hlushakov | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 13:11 | Сообщение # 27 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Здравствуйте, есть ли у кого принципиальная схема ПКП а16-512
|
|
| |
Владемир | Дата: Четверг, 16.08.2018, 14:53 | Сообщение # 28 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
| Схема А16-512 является интеллектуальной собственностью Ровалэнта и поэтому вряд что кто то Вам её предоставить, но консультацию по А16-512 возможно и дадут.
|
|
| |
tomashikmaksim | Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:15 | Сообщение # 29 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Случай в том что после подключения программатора узб к прибору а6-02 на вход технологический разъем (случайным образом) он такой же как и для программирования прибор перестал связывиться с компьютером возможно ли как устранить эту ошибку ?? Вход осуществлялся чере АХХ программу , программатором пр1 не пробовал ещё ,за ранее спасибо
|
|
| |
yuriks75 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 07:52 | Сообщение # 30 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
| Распиновки технологического разъема я не знаю, поэтому предположить что вышло из строя (программатор или прибор) не могу. Но в любом случае нужно это выяснить для чего либо попробовать подключится вашим программатором к другому (заведомо рабочему) прибору серии "А", либо найти заведомо рабочий программатор (не важно USB или ПР1) и подключится к этому прибору. Затем уже ремонт программатора или прибора.
|
|
| |