[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Бирюза » Проблемы и их решения (Неполадки ПКП "Бирюза" и их решения)
Проблемы и их решения
yuriks75Дата: Вторник, 02.10.2012, 00:14 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Здесь обсуждаем все неполадки связанные с системой Бирюза, если находим решения - выкладываем не стесняемся..
 
yuriks75Дата: Вторник, 02.10.2012, 00:21 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
На днях на объекте, без видимых причин, произошел сбой в работе системы (7 Станций "Бирюза" по два кольца в каждой). По прибытию наблюдал картину - пять из семи станций находились в режиме циклической перезагрузки, программа на ВПУ-40 ПЦН эти станции видела но без конфигурации. Полностью снял питание и через некоторое время снова подал, одна станция из пяти заработала, остальные невкакую.... По итогу помогла только перезаливка конфигурации.
___________________________________
Через две недели глюк повтрился. На этот раз перегружались три из семи станций....
___________________________________
Через сутки снова глюк - одна из станций вошла в состояние перезагрузки.... опять перезаписывал конфигурацию....

В чем может быть проблема ? Где копать ?
____________________________________
1.10.2013
Вот год уже почти прошел, вышеописанного сбоя на объекте больше не наблюдалось, хотя мер никаких не принимал...
 
кактусДата: Среда, 14.11.2012, 00:51 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
После перезагрузки Бирюзы теряются тепловые датчики-не все и не всегда.После повторной перезагрузки некоторые находятся а некоторые находятся только после снятия и последующей установки.И это практически на всех имеющихся приборах.Что это и как бороться?
 
yuriks75Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:02 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Если в объектовой линии связи кроме АБ-4 подключены модули пожаротушения - "Оберег" , могут возникать проблемы со связью в линии связи при не подключенном общим проводе (кроме "А" "В"). При неправильном подключении (двумя проводами) амплитуда сигнала в объектовой линии сильно падала (примерно до 2.5в). Нормальная амплитуда сигнала в объектовой линии связи как правило составляет 4.5 - 5 в.
Используйте третий провод, соединяющий минусы питания "Оберегов" и устройств "Бирюзы".

Более подробно постараюсь описать ситуацию отдельно в статье позже.
 
yuriks75Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:45 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Сегодня возникла необходимость добавить АБ-4 в систему пожарной сигнализации (АРМ v.3.0). Из всей АБшки нужно было использовать только одно реле срабатывающее при возникновении в системе (в системе 5 станций Бирюза) события "пожар".
АБ-шку подключил в конфигураторе прописал (соответственно использовал только реле, без шлейфов). Т.к включатся реле должно от "пожара" на любой станции, соответственно управление реализовано при помощи скрипта. Дописал в скрипте что-то типа:
?:1.255.255:255.255.255.255.255.255:24-11
!:1.1.7.15.0.0:24-3
!:1.1.7.15.0.0:24-5
}

{
?:1.255.255:255.255.255.255.255.255:24-9
!:1.1.7.15.0.0:24-3
!:1.1.7.15.0.0:24-6
!:1.1.7.15.0.0:24-4
}

даю сработку на пожар но АБшка не срабатывает, только переходит в состояние "блокировка", а после снятия тревоги - в дежурный режим. При попытке отправить команду пуска вручную (с АРМ ДО), происходит то-же самое...
В общем по итогу заработало только когда добавил в конфигурации шлейфы этой АБ-шки и второе реле. Но думаю достаточно было-бы добавить только шлейф контроля состояния (не проверял). Соответственно на самой АБ-4 этот шлейф должен быть как минимум выкорочен резистором.

P.S.
Вышеописанный случай не надо принимать за правило, это лишь возможный вариант решения проблемы, т.к. на другом обьекте, правда с более новой версией (АРМ ДО v.5.2), реле в АБ-4 успешно работали без прописывания шлейфов.
 
yuriks75Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:49 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Если в составе пожарной сигнализации на основе АСПС "Бирюза" используются не адресные дымовые шлейфы, подключаются они как правило посредством адресных двухшлейфовых модулей МШ-4. В конфигурации как правило в свойствах этих модулей, по умолчанию прописаны "Время верификации" и "Время после верификации" значения 2 и 9 соответственно.
При таких значениях (особенно при достаточно обширной структуре) система работает нестабильно. Нестабильность выражается в том, что после сработки дымовых датчиков и попытки их "сброса" коммандой со станции, датчики не сбрасываются, сбрасываются через раз, или перед переходом в режим "НОРМА", шлейф может выдавать сообщения о "НЕИСПРАВНОСТИ".
Проблема решается увеличением параметров "Время верификации" и "Время после верификации". (В моем случае все стабильно работало при значениях 10 и 12 соответственно).
Не стоит только забывать что параметр "Время после верификации" должен всегда быть больше параметра "Время верификации". Галку "Автоверификация" в большинстве случаев также лучше установить.
 
yuriks75Дата: Среда, 26.03.2014, 03:28 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
На форуме Ровалэнта нашел информацию как заменить прошивку модуля МАШ XPA6 при проблемах с связью. Приведенная ниже прошивка для модуля МАШ ХРА6 позволяет работать ему на скорости 57600 kbc.

Устанавить на МАШ перемычку JP2.--7ю.
Подключаем МАШ к питанию, линию связи АВ МАШ к АИУ (rs-485).
Файл load.bat открыть блокнотом и отредактировать так:
hub -х где х это номер вашего com-порта к которому подключен преобразователь интерфейсов (АИУ).
pause

При необходимости поменяйте.
переименовать файл hub2520.exe или hub25k22.exe (в зависимости от типа микросхемы, на микросхеме pic16f2520 или pic16f25k22) в hub.exe
Запускаете load.bat .
После перепрошивки модуля МАШ 4-я перемычка JP2 должна быть установлена и модуль будет работать только на скорости 56700 кбс.
Прикрепления: -6.rar (97.8 Kb)
 
yuriks75Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:21 | Сообщение # 8
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Несколько ссылок на подразделения Ровалэнта :
Оборудование плюс ИСБ «777» v7.0
форум по поддержке программных продуктов ИСБ v7.xx.
Свежий софт качаем тут

На сайте rovalantcomplex.com также существует форум по софту ИСБ v.5 - v.6 и оборудованию Ровалэнта. но к сожалению он почемуто перестал работать.
Вышеуказанный сайт перекликается с http://rovalant.by/ , похоже на зеркало.
 
ГостьДата: Вторник, 14.10.2014, 23:12 | Сообщение # 9
Группа: Гости





А кто нибудь согласовывал Бирюзу с Алесей? Нигде не могу найти информацию на КСП.2. Как формировать карточки Алеси и Бирюзы?

Добавлено (14.10.2014, 23:12)
---------------------------------------------
Кстати сайт rovalantcomplex.com перестал работать 3 дня назад

 
кактусДата: Пятница, 03.04.2015, 01:01 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
Бирюза v-5 маш новый,отработала 1 год.Ситуация такая: произошёл сбой и теперь маш при считки датчиков доходит до половины,показывает "изоляция" (причём каждый раз другой датчик) через несколько секунд показывает "изоляция" первый и последний датчики и зависает.После отключения и включения маш всё повторяется .Пробовал полностью перезагрузить Бирюзу-эффекта никакого.Или маш сдох или Бирюза? Можно ли изменить скорость маш
 
yuriks75Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:33 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата кактус ()
ирюза v-5 маш новый,отработала 1 год.Ситуация такая: произошёл сбой и теперь маш при считки датчиков доходит до половины,показывает "изоляция" (причём каждый раз......

Я-бы для начала поменял МАШ местами с заведомо рабочей, чтобы исключить проблемы с самим кольцевым шлейфом (похожий эфект может быть если кольцевой шлейф гдето коротит с землей).
Цитата кактус ()
Пробовал полностью перезагрузить Бирюзу-эффекта никакого.
- это имеется ввиду перезаливали конфигурацию ? Если нет- попробовать перезалить....
Еще исключить проблемы с МК Бирюзы можно подключив МАШ к компьютеру через USB-RS485 преобразователь и потестировать кольцевой шлейф программой "Проверка ХРА".
 
yuriks75Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:34 | Сообщение # 12
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата кактус ()
Можно ли изменить скорость маш

Чуть выше на форуме есть прошивка для работы модуля на скорости 57600, новые версии Бирюзы работают на этой скорости.
 
vgartelДата: Понедельник, 23.05.2016, 22:27 | Сообщение # 13
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Цитата yuriks75 ()
Кстати может кто не знает- с мая этого года открыт форум по поддержке программных продуктов на официальном сайте rovalant.com. (ИСБ v7.xx)

Я попытался зарегится на этом форуме. Получил в мыло письмо, в котором есть текст
"Ваша учётная запись в настоящее время неактивна и должна быть одобрена администратором прежде, чем вы сможете войти на конференцию. После активации вашей учётной записи вам придёт ещё одно сообщение."
Этого письма жду уже три недели. Пытался простучаться через обратную связь и админов, но ответа не получил.

Добавлено (23.05.2016, 22:27)
---------------------------------------------
И еще, ради чего, собственно, и завязался.
Недавно перешел на работу в фирму, в которой объявились три новых объекта, ранее обслуживаемых другими, с разными версиями "Бирюз".
Все, как одна они до сих пор не имеют ни адаптера, ни ПЦН, пи какого-то компа.
Конечно же, необходимо иметь конфигурацию, для возможных манипуляций.
Вопросы такие: Можно ли для всех купить один адаптер и подключатся к ним ко всем (по отдельности)со своим ноутбуком? Версии устроят?
Для скачки конфигурации с Бирюзы в компьютер применяется спецовая программа.Есть ли какая-либо версия этой программы, которая устроит все три Бирюзы?
И еще: Подойдет ли для переадресации извещателей в этих Бирюзах программатор (физический прибор), которым работали с программой mac в версии 777 за номером 2.73

Бирюза 1 : Address 04, Version 12

Бирюза 2 : Address 06, Version 33

Бирюза 3 : Address 03, Version 51

 
yuriks75Дата: Вторник, 24.05.2016, 18:58 | Сообщение # 14
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
- Да, там с некоторыми разделами сайта глюки у них.
- По поводу переадресации не совсем понял. Программа mac работает сама по себе совместно с модулем МАШ и обменивается информацией непосредственно с подключенным датчиком или модулем МШ-4, поэтому конечно программировать адреса можно этой утилитой или любым другим способом независимо от используемой версии Бирюзы и АРМа.
- Слить конфигурацию с прибора можно начиная с 3-й версии Бирюзы (процессорного модуля) при помощи конфигуратора идущего в комплекте с 7-й версией Ровалэнтовского софта ИСО. Ключ для работы конфигуратора не нужен. Будут проблемы - пишите, попробую навоять статью с краткой инструкцией по этому поводу.
- Пользоваться одним адаптером можно установив например на свой комп АРМ ДО. Адаптер должен соответствовать количеству подключаемого оборудования. Если АРМ нужен исключительно для наладки и вы дружите с паяльником почитайте еще эту статью.
 
vgartelДата: Среда, 25.05.2016, 20:06 | Сообщение # 15
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Что-то не грузится пост..

Добавлено (25.05.2016, 20:06)
---------------------------------------------
Попробую без картинок

1. Переадресация извещателей. Я неоднократно слышал о том, что новые программаторы не хотят работать со старыми, восьмилетними извещателями. Будет ли восьмилетний программатор через программу mac прогрраммировать адреса для указанных Бирюз?
По второму вопросу подробнее.
Итак, наша организация вступила в обслуживание трех контор, имеющих указанные двумя постами выше Бирюзы. Ни одна контора не имеет ни АИУ, ни ПЦН. Хотим приобрести АИУ, чтобы на всех трех можно было скачать конфигурации, поправить, если нужно, и закачать обратно. Хватит ли одного, или надо больше, из-за разных версий? Железо различно. Две как здесь http://oruki.ru/photo/pozharnaja_signalizacija/apkp_quot_birjuza_quot_rovalehnt/3/23-0-545 , одна - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130591
С АИУ, АРМ ДО, Конфигуратором мы работали на версии ПО 2.73.

 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Бирюза » Проблемы и их решения (Неполадки ПКП "Бирюза" и их решения)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

СПС "Спектрон" , техническое обслуживание (16390)[Пожарная сигнализация]
Тюнинг флэшки (29392)[Может пригодится]
Как оборудовать свой дом охранной сигнализацией своими руками (268608)[Может пригодится]
Программатор для адресных пожарных модулей своими руками (18424)[Системы ОПС]
Пульт дистанционного управления извещателями "Луч-1", "Луч-3" (12261)[Пожарная сигнализация]
АСПС Вертикаль (7733)[Пожарная сигнализация]
Аналогово адресный пожарный извещатель RF03-DO (28052)[Пожарная сигнализация]
МАШ XPA (Схема, принцип работы) (5182)[Пожарная сигнализация]
Официальный сайт букмекерской конторы Вулкан Бет (8047)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2024 | Хостинг от uCoz