[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » ПКП 8/16... КП32.... » Программирование конфигурации ПКП 8/16 (Все что касается программирования старых версий ПКП 8 (16))
Программирование конфигурации ПКП 8/16
DIEДата: Среда, 15.05.2013, 16:14 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. У меня на объекте, где установлена пкп 8/16, слетела конфигурация( к.з. по питанию), одна из самых первых версий система, естественно ни какой документации не сохранилось приходится восстанавливать конфигурацию самому.После ремонта платы( у производителя) уже несколько раз ездил к ним зашивал конфигурацию, т. к. своего прибора для программирования нет, но всё равно система работать не хочет( то вентиляция запустится, то лифты упадут), ятак полагаю, что где-то ошибаюсь в конфигурации, в последний раз панель индикации начала вся моргать и пищать. Так вот у меня вопрос, где можно скачать программное обеспечение и можно ли программировать с помощью компьютера, что бы каждый раз не ездить на фирму Ю а всё делать на объекте, как например работая с А-16?
 
yuriks75Дата: Среда, 15.05.2013, 23:51 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата (DIE)
Добрый день. У меня на объекте, где установлена пкп 8/16, слетела конфигурация..............
..... Так вот у меня вопрос, где можно скачать программное обеспечение и можно ли программировать с помощью компьютера, что бы каждый раз не ездить на фирму Ю а всё делать на объекте, как например работая с А-16?

Да, ПКП шки первых версий грешили тем, что конфигурация могла обнулиться при проблемах с питанием (и не только). Эти приборы напрямую с компьютера не программируются, разве что если у вас будет прибор с полностью аналогичной конфигурацией, тогда можно попробовать скопировать содержимое EPROM памяти при помощи любого программатора.
В моей практике на одном обьекте тоже была установлена такая ПКПшка , там еще отсутствовал выносной модуль индикации, светодиоды состояния шлейфов находились непосредственно в крышку прибора. Дак вот после слета конфигурации обычно перепрошивал стандартным программатором ПР-100, по таблицам для ПКП-8 v.1.6, проблем не припомню.
Все таблице должны быть здесь:
http://oruki.ru/load/rukovodstva_po_ehkspluatacii_k_pkp_8/1-1-0-12
 
yuriks75Дата: Четверг, 16.05.2013, 00:02 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Если скачаете архив в нем файл TABL_PKP-8.rar
 
7466764Дата: Среда, 24.09.2014, 15:14 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день! Вы единственный форум по ПКП который я нашел. Имеются ПКП 8/16 (ver. 2.0K) с модулями расширения шлейфов и клавиатура КП-32. Как истинно русский человек, не читающий инструкции пока не сломано, заблокировал доступ в меню программирования с клавиатуры (КП-32): мастер код видимо ввел начинающийся с 0. Т.е. вход в режим программирование через 0-># уже не работает. Какие у меня есть выходы из сложившейся ситуации? Есть другие способы входа? Или необходимо "обнуление"? Обнуление чего процессора или eeprom 25C160 (вроде такая стоит)? Что записано в EEPROM и находятся ли в ней настройки 10 программной страницы мастер-ключа? Почему в 10 странице две ячейки (адреса 00(было содержимое изначально "0_ _ _ _ _ _" и 01 с содержимым "00")? Можно ли самому "обнулить"? Как? Можете ли поделится нулевым дампом (программатор для последовательной памяти имеется)? (Как я понимаю прошивки процессора в дикой природе нет, ибо должна стоять защита от записи)
 
ВладемирДата: Среда, 24.09.2014, 20:31 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Вход в программирования О# И дальше. Для начало попробуйте ввести код 3000. Есть и старый проверенный метод, вместо микропроцессора ПКП 8/16 v2.0К вставить микропроцессора ПКП 8/16 v1.5 и включить на 10 секунд. Код прибора находится в 25C160 и эта микросхема после этого будет полностью обнулена. Соответственно Ваша программа будет стёрта и код входа станет заводским то есть - О#. Так как я работаю с программатором Тритон есть два варианта. Первый - так как программатор не стирает содержимое 25C160 я просто записываю новую программу чистой 25C160. Второй вариант - изменить содержимое ячеек. Сейчас я не могу написать адреса ячеек не помню, завтра посмотрю на работе. Все данные , что Вы вносите с КП-32 находится в 25C160. И ещё попробуйте коды О, ОО, ООО, ОООО

Сообщение отредактировал Владемир - Среда, 24.09.2014, 20:37
 
7466764Дата: Среда, 24.09.2014, 22:56 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо за быстрый и щедрый ответ. В том то и дело, что не входит он через 0#. У меня есть программатор tl866 и он, по идее, умеет очищать последовательную память. И что все-таки значит "обнуляет", что в ячейках прописано? Все 00 или FF, или что ещё все таки есть (для ver.2.0K)? И я не понял про "просто записываю новую программу чистой 25C160." Это как?

Сообщение отредактировал 7466764 - Четверг, 25.09.2014, 07:09
 
ВладемирДата: Четверг, 25.09.2014, 22:43 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Если у вас есть программатор, то проблема решается просто. Код панели хранится в микросхеме памяти 25C160 при совместной работе с микропроцессором версии v2.0К находится в 7-ми ячейках. Адреса ячеек – строка 3D0 и столбцы с первого по седьмой. В каждой ячейке хранится одна цифра кода и 3 вначале каждой ячейки. Например, код панели 1234567 в программе будет выглядеть так 31 32 33 34 35 36 37. Чтобы записать заводской код 0# необходимо в строке 3D0 в 1-ом столбце записать 30, а в остальных 00 то есть 30 00 00 00 00 00 00. При работе 25C160 с микропроцессором версии v2.0, программируется с пульта ПР-100, код находится в строке 3D0 в 1-ом и 2-ом столбцах. Например, код панели 2345 в программе будет выглядеть так 23 45.
Второй вариант решения проблемы это установка микропроцессора ПКП-8/16 v1.5 вместо ПКП-8/16 v2.0К (выше я писал на 10 секунд, но самом деле достаточно 1 секунды). Этот процесс я обозвал обнулением, но что самом деле происходит. При установке микропроцессора ПКП-8/16 v1.5 в программе микросхемы памяти 25C160 изменяется содержимое ячеек только в нулевой строке, то есть самой верхней. Остальные ячейки без изменения. Далее устанавливаем опять микропроцессор ПКП-8/16 v2.0К, содержимое нулевой строки изменяется на прежнее содержания ячеек, а в о стальные ячейки записываются 00. В ячейку строки 3D0 первого столбца записывается 30 (заводской код 0#). Возможно, в нулевой строке содержится информация о версии прошивки, с которой 25C160 была запрограммирована и в случае несовпадения данных в микропроцессоре и в 25C160, микропроцессор выдает команду всё стереть, и прописывает свои данные, а заодно и заводской код панели. Аналогично происходит и с новой чистой программой (здесь имеется ввиду, что программа содержит только ячейки с 00). Естественно нулевая строка не будет соответствовать данным микропроцессора и всё будет стёрта и неважно что там будет записано. Поэтому придётся и прибор программировать и ключи прописывать по-новому.
Есть ещё третий вариант, если панель словила глюк. Вместо микропроцессора ПКП-8/16 v2.0К вставляем микропроцессор ПКП-8/16 v2.0 и программируем с пульта ПР-100, при этом КП-32 можно и не отключать. Заходим на страницу 00 и в ячейку 00 записываем 30, а в ячейке 01 должно быть 00. Затем выходим и делаем запись, нажимая клавиши Зап 00. Всё обратно восстанавливаем и код панели установится 0#.

Добавлено (25.09.2014, 22:43)
---------------------------------------------
Совсем забыл есть ещё один вариант, вставить новую 25C160 и запрограммировать пибор по-новому.

 
7466764Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:45 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо за такой развернутый ответ=)))И отдельное спасибо за вид и представление пароля в прошивке. Связывался напрямую с производителем, думаю предоставленная ими информация (спасибо Игорю (фамилию в целях безопасности не указываю) за быстрые и подробные советы)думаю будет полезна в нашем деле:

Для "обнуления" данных в 25160 необходимо на выключенном приборе соединить проводником выв.37 микроконтроллера с "-" прибора, далее подать питание на плату и дождаться прохождения внутреннего теста (три коротких сигнала КП-32).Выключить питание, снять перемычку.
+ дамп "обнуленной" 25160


Сообщение отредактировал 7466764 - Четверг, 25.09.2014, 23:26
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » ПКП 8/16... КП32.... » Программирование конфигурации ПКП 8/16 (Все что касается программирования старых версий ПКП 8 (16))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Как защитить свой автомобиль от кражи номерного знака. (80241)[Может пригодится]
Защита пожарного извещателя от электромагнитных помех (17363)[Пожарная сигнализация]
Инструкция по программированию ПКП АСПС "Эстафета" Ч.1 (14418)[Пожарная сигнализация]
Видеонаблюдение дома своими руками (106082)[Может пригодится]
Тюнинг флэшки (29391)[Может пригодится]
Бесконтактный считыватель вместо Touch Memory (51467)[Системы ОПС]
Автономный пожарный извещатель (33367)[Пожарная сигнализация]
Обзор дымового пожарного извещателя ИП212-5м (25967)[Пожарная сигнализация]
Методика поиска ложных срабатываний охранно-пожарн... (30181)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2024 | Хостинг от uCoz