[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » ПКП 8/16... КП32.... » Сигнал Неисправность "Cети" в ПКП 8/16 (Неисправности ПКП 8/16 и способы их устранения)
Сигнал Неисправность "Cети" в ПКП 8/16
potapДата: Среда, 08.08.2012, 23:00 | Сообщение # 1
Группа: Гости





"Еще в приборах ПКП8/16 часто наблюдается выдача сигнала неисправности "сети" при даже незначительном снижении сетевого напряжения"
Эта неисправность проявляется следующим образом, на пульт поступают сообщения «неисправность основное резервное питания». Следует заметить , что эта неисправность внешне схожа с такой неисправностью как потеря ёмкости конденсаторов СР4 2200 мкф (4700мкф). Причиной является конденсатор СР5, который превращает стабилизатор напряжения в генератор. Для борьбы с этим явлением на заводе устанавливают дополнительный конденсатор Сд 0,22 мкф на выходе стабилизатора снизу платы. Однако данный способ не всегда эффективен, потому что данный конденсатор служит для подавления самовозбуждение, то есть идёт борьба с последствием, а не с причиной возникновение самовозбуждения. Поэтому конденсатор СР5 (в цепи управления микросхемы 1083,1084) необходимо удалить.
 
yuriks75Дата: Суббота, 11.08.2012, 11:31 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
potap, большое спасибо за подробное описание решения проблемы с ложной выдачей сигнала неисправности сети в приборах ПКП 8/16.
 
ПрохожийДата: Среда, 03.10.2012, 16:19 | Сообщение # 3
Группа: Гости





Цитата Potap
"Еще в приборах ПКП8/16 часто наблюдается выдача сигнала неисправности "сети" при даже незначительном снижении сетевого напряжения"...


На днях сталкнулся с похожей неисправностью, помогла замена конденсатора СР4 (2200 мф), находится в верхнем правом углу платы прибора (самый большой).
 
ВладемирДата: Суббота, 06.10.2012, 18:16 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 27
Статус: Offline
Хочу добавить к сообщению предыдущего участника, что потеря ёмкости конденсатора в фильтре блока питания и выдаче неисправность "сеть" характерна и для других типов приборов, и ещё нужно обращать внимание на конденсатор в цепи делителей напряжения контроля 12 в и АКБ.
Но я хочу остановиться на второй (первая описана от имени potap) интересной несправности "выдача сигнала неисправности "сети" при даже незначительном снижении сетевого напряжения". Причина неисправности заключается в изменении стабилизации напряжения с 5 вольт до 5.3 вольт. Контрольные напряжения 12 в и АКБ сравнивается в "микропроцессоре с опорным напряжением уже 5.3 в" и выдаёт неисправность сети. Ремонт заключается в замене микросхемы стабилизатора 5 вольт. Если нет возможности отправить прибор в ремонт, то можно попробовать увеличить выходное напряжение прибора до 14,2 в подстроечным резистором (в верхнем правом углу).

Добавлено (06.10.2012, 16:50)
---------------------------------------------
Обнуление памяти в приборах ПКП-8/16 с микропроцессорами версий V 1.9(К) и V 2.0(К) с помощью микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5. Вытаскиваем микропроцессор из панельки прибора и вместо его вставляем микропроцессора ПКП-8/16 V 1.5 и включаем прибор на несколько секунд, затем всё возвращаем в исходное положение. Микросхема обнулена.

Добавлено (06.10.2012, 17:05)
---------------------------------------------
Изменение кода пульта ПР-100. Входим в режим программирование, считываем программу, заходим страницу 10 (Ред 10). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 01. Заводской код 1234.
Если записать код пульта 0000, то не нужно делать лишних телодвижений. Код пульта 0000 и код прибора 0000 набираются только через 0.

Добавлено (06.10.2012, 17:14)
---------------------------------------------
Изменение кода панели прибора ПКП-8/16. Входим в режим программирование, заходим страницу 00 (Ред 00). В ячейки 00 и 01 записываем требуемый код, делаем Зап 00. Заводской код панели 0000.
Зачем это нужно, читаем дальше.

Добавлено (06.10.2012, 18:16)
---------------------------------------------
На практике часто бывает когда в приборах ПКП-8/16 микропроцессоры V2.0 (1.9) заменяются на микропроцессоры V2.0К (1.9К) и наоборот, "а также в других случаях". Как после этого войти в режим программирования и при этом сохранить ранее записанную программу в памяти прибора.
При замене микропроцессоров V2.0К (1.9К) на микропроцессоры V2.0 (1.9) нужно помнить, что при этом заводской код панели прибора 0000 автоматически изменяется на 3000. Для вхождения в режим программирования с пульта ПР-100 набираем код пульта 1234, а затем код панели прибора 3000. В дальнейшем чтобы избежать проблем изменяем код панели с 3000 на 0000 (Заходим на Ред 00, в ячейки 00 и 01 записываем код 0000, делаем Зап 00).
При замене микропроцессоров V2.0 (1.9) на микропроцессоры V2.0К (1.9К) необходимо предварительно изменить с помощью пульта ПР-100 и микропроцессора V2.0 заводской код панели с 0000 на 3000. После устанавливаем микропроцеессор V2.0К, код вхождения в режим программирования с КП-32 0,# то есть заводской.

 
yuriks75Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 00:53 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Владемир, Спасибо за полезные советы и интерес к сайту.
 
yuriks75Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:31 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Прибор ПКП 8/16 v.2.0K
При выходе из режима программирования, модуль индикации остается в состоянии "Ждите перезагрузка....".( В этот момент прибор должен кратковременно обесточить КП-32 но этого не происходит). При нажатии и удержании кнопки "Сброс" на плате прибора, КП-32 не меняет состояния или переходит в импульсный режим (мигают все индикаторы).
Причиной может быть пробой транзистора VT1 (КТ 837Ф) на плате прибора (установлен на радиаторе).
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » ПКП 8/16... КП32.... » Сигнал Неисправность "Cети" в ПКП 8/16 (Неисправности ПКП 8/16 и способы их устранения)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Ручной пожарный извещатель RF-03Р (8137)[Пожарная сигнализация]
Универсальный программатор-конфигуратор ПКП систем автоматики (524)[Системы ОПС]
Чердачная лестница своими руками (43526)[Может пригодится]
Эксперименты по реанимации ДИП RF03ДО (4717)[Пожарная сигнализация]
Перестановка двери холодильника Атлант МХ-2823... (5776)[Может пригодится]
Светильник из светодиодной ленты своими руками (71249)[Может пригодится]
Аналогово адресный пожарный извещатель RF03-DO (27995)[Пожарная сигнализация]
Бильярдный стол для дома своими руками (184113)[Бильярд]
Схемы современных пожарных извещателей (21559)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2024 | Хостинг от uCoz