yuriks75Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:50 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
ПКП "Спектрон" Анваз. Обсуждение, проблемы и их решения.

Плюсы - прибор надежен, прост с точки зрения ТО.

Минусы
- не имеет возможности оперативно вносить изменения в конфигурацию;
- неудобно считывать информацию (в случае сигналов "внимание" и "неисправность")
- неудобно управление (при проведении процедуры сброса, часто сбиваются часы и дата)[b]
 
yuriks75Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:06 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
При работе со "Спектроном" неоднократно возникали случаи необходимости подбора оконечного резистора.
 
DIEДата: Суббота, 09.02.2013, 21:09 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (yuriks75)
При работе со "Спектроном" неоднократно возникали случаи необходимости подбора оконечного резистора.

Был и у меня подобный случай. При наладке, а потом и при т.о. система срабатывала, а затем на одном из этажей она перестала срабатывать. После выяснения причин увеличили сопротивление оконечки буквально на несколько ОМ и система опять начала срабатывать. А в целом Спектрон нравится.
 
ГостьДата: Среда, 03.07.2013, 22:09 | Сообщение # 4
Группа: Гости





Умные головы, подскажите пожалуйста, с чем связана может быть ошибка "нет фазы питания"? Проблема возникла, когда в одном из шкафов управления вентиляцией вышло из строя реле контроля фаз. Реле заменили, перезагрузили все БИ и БА, проблема осталась. И ещё: когда открываешь ИРПУ (резервное питание), на БИ выбивает ошибку (нет сети, питание от АКБ). Хотя это всего лишь реле КИПа. В монтаже не участвовал, с обслуживанием пытаемся разобраться.
 
yuriks75Дата: Четверг, 04.07.2013, 00:32 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата (Гость)
Умные головы, подскажите пожалуйста, с чем связана может быть ошибка "нет фазы питания"? Проблема возникла, когда в одном из шкафов управления вентиляцией вышло из строя реле контроля фаз. Реле заменили, перезагрузили все БИ и БА, проблема осталась. И ещё: когда открываешь ИРПУ (резервное питание), на БИ выбивает ошибку (нет сети, питание от АКБ). Хотя это всего лишь реле КИПа. В монтаже не участвовал, с обслуживанием пытаемся разобраться.

-- По поводу "Нет фазы питания" : для начала определите на каком шлейфе адресного блока "сидит" ваше реле контроля фаз (определяется по сообщению на ЖКИ после буквы "А" первая цифра адрес БА вторая номер шлейфа). Затем физически находите этот шлейф и установите оконечку (2Ком, если память не изменяет) в самом БА, если шлейф перешел в норму (сообщение "нет фазы" пропало, ищите проблему в самом реле контроля фаз, шлейфе или неправильной коммутации ), если неисправность осталась возможно неисправен сам БА, кстати такое не редко встречается. Замеряй напряжение в этом шлейфе с заведомо нормальной оконечкой если выходит за рамки 1.5в (плюс/минус 0.3в)- прибор в ремонт. Там часто почемуто плывут характеристики защитных диодов , если лень везти в ремонт, можно заменить "на коленке"...
подробности тут.
-- По поводу ИРПЫ, дак там-же вроде один выход КИП , срабатывает при любой неисправности, и при открывании дверки в т.ч., так что это нормально, не парься. Вот в Ровалэнтовском ББП отдельно выходы КИП и тампер.
 
ГостьДата: Четверг, 04.07.2013, 23:05 | Сообщение # 6
Группа: Гости





Цитата yuriks75
-- По поводу "Нет фазы питания" : для начала определите на каком шлейфе адресного блока "сидит" ваше реле контроля фаз (определяется по сообщению на ЖКИ после буквы "А" первая цифра адрес БА вторая номер шлейфа). Затем физически находите этот шлейф и установите оконечку (2Ком, если память не изменяет) в самом БА


Благодарю! Обстоятельно, и доходчиво. Только Сегодня ешо одна ИРПА на****лась. Пока все на места после ремонта не поставлю - кина не будет. Ещё вопрос: может, мануал подскажете, где взять, у Анваза нет ничего.[/code]
 
yuriks75Дата: Четверг, 04.07.2013, 23:30 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата (Гость)
Ещё вопрос: может, мануал подскажете, где взять, у Анваза нет ничего.


вот, не густо но может что пригодится.
 
max-factor1Дата: Среда, 25.09.2013, 00:05 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
Стоит такая система в жилом доме, ПС и ПДЗ. Блоки ба-02 на 16 шлейфов. При монтаже контроль БИРП не был сделан. Но в последнее время блоки сами по себе выдают на БИ-02 инфу "Есть сеть 220В" либо "Нет сети 220в". Логики нет, хаотически. В чем проблема не подскажете? Даже на АнВАзе разводят руками. Заранее благодарю!
 
yuriks75Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:49 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата (max-factor1)
Стоит такая система в жилом доме, ПС и ПДЗ. Блоки ба-02 на 16 шлейфов. При монтаже контроль БИРП не был сделан. Но в последнее время блоки сами по себе выдают на БИ-02 инфу "Есть сеть 220В" либо "Нет сети 220в". Логики нет, хаотически. В чем проблема не подскажете? Даже на АнВАзе разводят руками. Заранее благодарю!


Т.Е. как я понял вход контроля КИП в БА-02 выкорочен резистором непосредственно в самом блоке, а на приборе все равно проскакивает информация о меняющемся состоянии этого входа ("есть сеть \ нет сети"). Если так то ситуация очень похожа на описанную в этой статье там проблема решалась заменой защитного стабилитрона. Для начала можно померять и сравнить напряжение на этом входе с "неборохлящим" модулем, можно попробовать подобрать резистор на входе КИП, но лучше сразу блок в ремонт.
Когда победите проблему - отпишите пожалуйста, думаю многим будет интересно.
 
max-factor1Дата: Суббота, 28.12.2013, 23:20 | Сообщение # 10
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата yuriks75 ()
блоке, а на приборе все равно проскакивает информация о меняющемся состоянии этого входа ("есть сеть \ нет сети"). Если так то ситуация очень похожа на описанную в этой статье там проблема решалась заменой защитного стабилитрона. Для начала можно померять и сравнить напряжение на этом входе с "неборохлящим" модулем, можно попробовать подобрать резистор на входе КИП, но лучше сразу блок в ремонт. Когда победите проблему - отпишите пожалуйста, думаю многим будет интересно.

В данном блоке вход контроля выкорачивается не резистором а перемычкой (есть рядом на плате). Сам вид блока как на шестом фото в предложенной вами статье. Там еще адрес блока выставляется также перемычками а не програмно. Проблему так и не решил. Анвазовцы сказали что возможно на перемычке плохой контакт и нужно зачистить, но т.к. есть проблемы с доступом к оборудованию проверить на практике это не удалось.
 
yuriks75Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 16:20 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата max-factor1 ()
В данном блоке вход контроля выкорачивается не резистором а перемычкой (есть рядом на плате). Сам вид блока как на шестом фото в предложенной вами статье. Там еще адрес блока выставляется также перемычками а не програмно.


Спасибо за дополнение, Втехническом описании (например здесь) описания назначения этих перемычек не нашел. Написано только "По всей плате расположены перемычки S1 - S23 для установки параметров программирования на стадии производства блоков. Запрещается вносить какие либо изменения в процессе монтажа либо эксплуатации." .Если не трудно укажите год выпуска прибора и "фото в студию"...
 
max-factor1Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:34 | Сообщение # 12
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот фото платы прибора:

Под 1 номером перемычка контроля КИП. Перемычка снята - есть контроль, одета - контроль не ведется.
Под 2 номером перемычки указания адреса прибора (в данном случае адрес - 9)
На данной плате с обратной стороны поспаивал места, где стоят эти перемычки, может поможет. Хотя эта 1 из 24 плат, а с доступом, как я говорил, проблема.
Прикрепления: 3654373.jpg (275.2 Kb)
 
yuriks75Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:45 | Сообщение # 13
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
max-factor1, спасибо за фото и комментарии. Если плата еще на руках выложите еще пожалуйста фото обратной стороны, хочу по дорожкам прикинуть входную цепь контроля КИП.(Там рядом на плате установлены защитные стабилитроны, если один из них в цепи контроля КИП, есть подозрения на утечку в нем например)
 
max-factor1Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:19 | Сообщение # 14
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот
Прикрепления: 3987160.jpg (161.7 Kb)
 
yuriks75Дата: Среда, 05.02.2014, 20:21 | Сообщение # 15
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Спасибо за фото, я как раз тоже на объекте не поленился отвернул плату и сфоткал. Вариант с проблемой связанной с защитным диодом отпадает т.к схема контроля КИП отличается от схемы контроля шлейфа, защитный диод там попросту отсутствует. Так что дельных вариантов решения проблемы в голову не приходит. А с чем связана доработка вашего модуля (перерезанная дорожка и резистор с обратной стороны ?), на моих платах такой доработки нету.
P.S. Если решите (или уже решили) проблему с КИП отпишите пожалуйста, думаю всем будет интересно.
 
Форум » Приемо-контрольные приборы (личные мнения о работе) » Спектрон » Отзывы (Ваши мнения о работе прибора с точек зрения ТО и эксплуатац.)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Программирование ПКП "Аларм" (Беларусь) при помощи МВ-7 (24363)[Системы ОПС]
Эксперементы с лазером (26972)[Радиоэлектроника]
Ремонт резиновых кнопок пульта управления (50268)[Системы ОПС]
Чердачная лестница своими руками (43518)[Может пригодится]
МАШ XPA (Схема, принцип работы) ч.2 (6683)[Пожарная сигнализация]
Адресный пожарный извещатель RF03ДО (принципиальная схема) (5856)[Пожарная сигнализация]
Подключения адаптера GSM к ПКП "А6" (14032)[Системы ОПС]
Программатор для приборов серии A-6, A-16... (46022)[Пожарная сигнализация]
Дети и питание... (4538)




 


             Copyright http://oruki.ru/ 2012 -©- 2024 | Хостинг от uCoz